donatı metrajı

3 posts / 0 yeni
Son gönderi
mustafa koca
donatı metrajı
Versiyon: 
2021
Konu Detayları: 
donatı metrajı toplam agırlık hatası

Allplan da aldığım metrajda (100 numarayla başlayan lejantlar) boy ve kg sıkıntısı yaşıyoruz.
Aşağıda görebileceğiniz gibi 500 cm uzunluğundaki donatıyı da tekil uzunluğunu 10000 mm olarak vermiş ve 2 ile çarpmış ama bunu genel olarak bütün metrajda yapmıyor.
Bazılarında yapıyor ve görebileceğiniz gibi toplam uzunlukta yanlış ve bu kg yansıyor.
iki metraj tablosu arasında kg farkı var.
biz endüstriyel işler yaptığımız için donatı tiplerimiz farklı tiplerde ve o yüzden bu lejantı kullanıyorduk.
Allplan nın verdiği metraj farkı yüzünden iş verenle aramızda sıkıntı çıkarıyor bu konuyla ilgili acil dönüşünüzü bekliyoruz.

denizdogan
donatı metrajı hakkında...

Merhaba Mustafa Bey,
101-110 numaralı lejantlarda bizde bir sorun görünmüyor. Çizim dosyalarını (kaynakları ile birlikte) Melih bey'e iletebilirseniz daha detaylı inceleyebiliriz.

İyi çalışmalar.

Aluplan Destek Ekibi
Yolladığınız proje incelendi.

Yolladığınız proje incelendi.  

Gerçekleşen problemin birkaç sebepten olacağını düşünüyorum.

 

  1. Çok küçük alanlarda alan donatısı kullanılmış. Allplan farklı dosyalarda olan alan donatısının pozlandırması yapılırken benzer pozları aynı numara ile yaparken boyları toplamını yazıyor. Bu alan donatısı mantığı içinde normal fakat çubuk donatı metrajı için kullanışlı değil. Bu sebeple

    1. Önerim, değişken ve yekpare olmayan ve küçük olan elemanlarda alan donatısı kullanılmamasıdır.
  2. 1.maddedeki bu sorun alan donatısı ile yapılmasıydı karşımıza metraj tablosunda aynı pozdan birkaç satır olarak karşımıza çıkacaktı ki bu da normal bir durum. Örneğin pozlandırırken iki farklı dosyadaki 1 no’lu pozu iki satır şeklinde gösterecekti. Bunun için çalışma devam ediyor.
  3. Sorunu çözmek 2. önerim her çizim dosyasını kendi için de pozlandırıp kendi içinde metraj almanız.
  4. Sorunu çözmek 3. Önerim her çizim dosyasını ardaşık pozlandırıp ortak metraj almanız. Yani 1. Çizim dosyası 1’de 40 nolu poza kadar ise 2. Çizim dosyasını 41’den devam ettirilerek pozlandırılmalıdır.